消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火间距 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

有关汽车库出口与地上建筑物防火间距的探讨!

发布时间:2021-09-27 15:21消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:当地下汽车库的车道出口部位采取了防火分隔措施,或是设置有自动喷水灭火系统时,汽车库出口与地上建筑物的间距不限,如未能采取以上措施,则应保证合适的防火间距要求。

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求:汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

通常情况下,地下汽车库和地上部分之间,分属于不同的防火分区或不同的功能区域,因此,地下车库出口坡道与地上部分的防火分隔也应符合以上要求:可以在出口坡道设置自动灭火系统,或采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开。当没有采取以上措施时,其车道出口与建筑物之间应确保一定的防火间距。

有关汽车库坡道的防火分隔及自动灭火系统,可参考专题:汽车库坡道-防火分隔及自动灭火系统,处置措施,疑难解析!

 

 