同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?

发布时间:2021-01-22 16:38消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。

厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如下:

1、在同一厂房或仓库中,整体建筑的火灾危险性分类,按火灾危险性最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。

2、同一建筑中,允许存在火灾危险等级较低的防火分区,防火分区的最大允许建筑面积可按所在防火分区的火灾危险性分类等级确定,不同防火分区必须采取严格的防火分隔(或防火防爆)措施。比如乙类厂房中允许有火灾危险性为丙类的防火分区,丙类防火分区的最大允许建筑面积可以按丙类火灾危险性类别的相关要求确定。

 

 