防排烟系统-计算风量、设计风量的区别及应用!

发布时间:2020-07-16 11:10消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。

根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。

设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。

综上,在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。

注:部分地区要求主风管按设计风量确定,应予尊重!

 

 