住宅连廊与门窗洞口的防火间距-争议探讨!

发布时间:2021-01-13 08:32消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:带连廊的住宅,连廊与住宅的防火间距,应视连廊所处区域的火灾风险等级确定。

参考专题:

1、从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!

2、“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!

 

住宅的连廊,通常存在走道连廊和前室连廊两种情况,风险等级不同,要求的防火间距也不一样,分述如下:


一、连廊作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道的门窗洞口无严格要求。

图1所示的方案,连廊仅作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道并无明确要求,但亦应考虑一定的安全间距,h1≥2m应可满足要求。

二、当连廊作为前室或前室连通区域时,应视为相对安全区域,须考虑合理的安全间距。

图2的连廊作为前室,图3的连廊作为前室通往楼梯间的一部分,这两种图示的连廊,风险等级和前室相当,应视为相对安全区域,须考虑合理的安全间距,可参照规范图示“回字形”建筑平面示例,h2≥6m(有争议)。

(图2)

(图3)
误区:有人认为,这类连廊可参照室外疏散楼梯,取h2≥2m,不妥,这是属于迎火面的情况,h2≥2m不能满足要求。可参考专题讲解:“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
 
申明:本文所涉核心筒方案,是为方便理解针对本文主题要求所做的示意,不考虑其他合规要求。

 