消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 气体灭火系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!

发布时间:2020-07-16 10:17消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度),是设计、施工、运维管理人员必须掌握的重要指标!

NOAEL浓度:观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。

LOAEL浓度:能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。

 

当我们控制气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。

 根据规范要求:在通常有人的防护区,灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合规范附录G的规定:

        

     实际应用中,尤其是在组合分配系统中,很难控制好每个防护区的实际设计浓度和使用浓度,难免出现大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区,根据规范要求:对于这类防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

 

最后,我们尤其要关注CO2灭火系统,当CO2浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而CO2的灭火设计浓度至少在34%以上,因此CO2不能应用于有人区域。尤其在地下室等场所,CO2比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读