消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

9:“疏散出口分散布置”的实施原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题

发布时间:2026-02-12 15:33消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:《建筑防火·底层逻辑》系列专题——安全疏散-第9部分:“疏散出口分散布置”的实施原则。“疏散出口分散布置”的根本目的,是确保人员在紧急情况下能拥有多个不同方向的疏散路线。

基于第一性原理,深入剖析建筑防火和消防设施领域的本质原理和底层规律!

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件

视频概述:   

    今天,我们讲解安全疏散专题的第9部分:“疏散出口分散布置”的实施原则。

    《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 7.1.2 条规定:“建筑中的疏散出口应分散布置”。本规定的根本目的,是确保人员在紧急情况下能拥有多个不同方向的疏散路线。若两个疏散出口布置过近,人员在火灾中仍可能被迫向同一方向集中疏散,实际效果等同于单一出口,无法发挥“多出口”的安全保障作用。

    疏散出口主要包括房间疏散门和安全出口。本文将结合现行规范要求以及实际应用场景,分别阐述二者的分散布置原则与实施要点。

 

一、房间疏散门的分散布置

    当房间需设置两个及以上疏散门时,其疏散门布置需满足水平距离要求;部分需扩大疏散距离的大空间人员密集场所,还需额外符合疏散夹角要求。

    1.房间疏散门数量

    (1)公共建筑、厂房

    公共建筑与厂房的疏散门设置数量,不应少于标准规定的最低数量要求,并需根据疏散人数与疏散距离进行核算确定。

    (2)仓库

    库房的疏散门设置数量,不应少于标准规定的最低数量要求。

    (3)汽车库等

    车库的疏散门数量,不应少于标准规定的最低数量要求,并需根据疏散距离进行核算确定。

    2.房间疏散门的分散布置原则

    对于需设置 2 个及以上疏散门的房间,为落实“疏散出口分散布置”的要求,现行标准主要通过“疏散出口最近边缘之间的水平距离”和“区域内任一点至疏散出口的疏散夹角”两项指标进行控制。 

    (1)水平距离要求——房间疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m

    《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定,当房间需设置两个或以上疏散出口时,相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离,一般不应小于 5m【图示1】。这是房间疏散门分散布置的基本原则。

图片

【图示1】 房间疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m

    (2)疏散夹角要求——区域内任一点至疏散出口的疏散夹角不小于45°

    对于一些大空间的人员密集场所,仅控制疏散出口的水平间距仍难以实现真正的多方向疏散,因此提出“区域内任一点至疏散出口的疏散夹角不小于45°【图示2】”的要求。

    当房间内某一点至疏散出口的疏散夹角不小于45°时,可认为该点具备多个不同方向的疏散路线,这是业内广泛认同的多方向疏散判断依据。

图片

【图示2】 房间区域内任一点至疏散出口的疏散夹角不小于45°

    该要求主要应用于允许扩大疏散距离的大空间场所。例如,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.17条第4款规定,观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所的室内最远疏散距离可扩大至37.5m【图示3】,前提之一即为“区域内任一点至疏散出口的疏散夹角不小于45°”。

图片

【图示3】大空间场所区域内任一点至疏散出口距离要求

二、安全出口的分散布置

    1.安全出口数量

    现行标准对不同功能建筑的安全出口数量有明确规定。达到一定规模的建筑,其安全出口数量不应少于2个,并应结合疏散人数、最大允许疏散距离等参数经计算确定。

    2.安全出口的分散布置原则

    与房间疏散门的要求类似,相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离一般不应小于5m【图示4】,这是安全出口分散布置的基本原则。

图片

【图示4】房安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m

    针对地铁站厅等特殊场所,安全出口间距要求更为严格。依据《地铁设计防火标准》GB 51298-2018规定,此类场所相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于20m。

    需要注意的是,当房间疏散门直通室内或室外安全区域时,房间疏散门也同时作为安全出口,需要同时满足房疏散门的相关布置要求。

    3.应用误区

    “疏散出口水平间距不小于 5m”的根本目的,是确保人员在紧急情况下能拥有多个不同方向的疏散路线。在多数建筑场景中,除需满足该水平间距要求外,疏散出口的设置还受到“最大允许疏散距离”的限制——在这两项条件的共同约束下,可基本实现多方向疏散目标。

    但需注意,对于仓库、修车库,以及一、二级耐火等级的单层、多层丁类、戊类厂房等,现行标准未限定“最大允许疏散距离”。若仅以“疏散出口最近边缘水平距离不小于5m”作为唯一控制指标,可能仍不足以保证有效的多方向疏散,应引起重视。示例:【图示5】所示的建筑,采用长方形布局,两个安全出口均设置于同一短边。尽管出口间距满足“不小于5m”要求,但位于建筑另一侧的人员只能向同一方向疏散,实质上形成单方向疏散路径,违背了“多方向疏散”的安全原则。

图片

【图示5】 建筑内两个安全出口均设置于同一短边

三、总结

    至此,我们完成了疏散出口分散布置的专题讲解。

    本专题系统阐述了“疏散出口分散布置”的核心原则与实施要点。

    “疏散出口分散布置”的根本目的,是确保人员在紧急情况下能拥有多个不同方向的疏散路线。

    为实现这一目标,现行标准主要通过“相邻出口最近边缘之间的水平距离”进行控制,对于一些需要扩大疏散距离的大空间人员密集场所,还需额外符合疏散夹角要求,以切实保障多方向疏散。

    需要警惕的是,对于“最大允许疏散距离”无限制的仓库,修车库,以及一、二级耐火等级的单层、多层丁类、戊类厂房等,若仅简单满足5米间距,仍可能形成单方向疏散路径。此时,必须结合空间布局综合判断,确保疏散出口在位置与方向上实现有效分散。

 
视频PPT↓↓↓
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片
图片

☞点击加盟“私董荟”,免费获取PDF文件


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

9:“疏散出口分散布置”的实施原则—《建筑防火·底层逻辑》系列专题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读