消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!

发布时间:2021-01-19 10:53消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:总结归类疏散门设置形式、开启方向及防火要求!

同时,本文探讨目前争议较大问题:直通室外的疏散门是否需要采用防火门?

(消防设计师QQ群658048001,仅供建筑水暖电等设计师及图审专家技术交流!)

安全疏散涉及的疏散门,主要是指建筑内各房间直接通向疏散走道的门,或设置在安全出口上的门。

基本原则:疏散门的设置,要求在人员疏散过程中不会因为疏散门而出现阻滞或无法疏散的情况,对于通向室内安全区域的疏散门,以及需要满足一定防火分隔要求的房间的疏散门,需要采用防火门。

第一章 设置形式、开启方向

一、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门。不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。(6.4.11)

疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门,应采用平开门。侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门,在人群紧急疏散情况下无法保证安全、快速疏散,不允许作为疏散门。

(疏散门的设置要求)

(错误的疏散门设置形式)

二、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。(6.4.11)

三、开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(6.4.11)

参考专题:疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!

 四、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。(6.4.11)

第二章 防火性能要求

一、通常情况下,除需要满足一定防火分隔要求的房间外,房间通向疏散走道的疏散门,并无特殊的防火要求,常规的玻璃门、木质门均可。

二、需要满足一定防火分隔要求的设备房和特殊用房等,房间通向疏散走道的疏散门,需要满足一定的防火性能要求,比如:

1、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关房(5.4.12),柴油发电机房(5.4.13),通风、空气调节机房和变配电室(6.2.7),开向建筑内的门应采用甲级防火门;

2、消防控制室、灭火设备室和其他设备房等开向建筑内的门应采用乙级防火门(6.2.7);

3、气体灭火防护区的疏散门耐火极限不宜低于0.5h。(3.2.5)

4、餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗。(5.3.6)

5、歌舞娱乐放映游艺场所,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。(5.4.9)

三、通向室内安全区域的疏散门,通常需要采用乙级防火门。

“室内安全区域”,通常包括楼梯间、前室、避难层、避难走道等,开向这些部位的疏散门,通常需要采用乙级防火门;

1、通向防烟楼梯间前室以及前室通向防烟楼梯间的疏散门,需要采用乙级防火门。

注:总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,相邻区域采用防烟楼梯间连通时,防烟楼梯间的门应采用甲级防火门(5.3.5)。

2、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门(不需要防火门)。(6.4.2)

3、室外楼梯可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用,通向室外疏散楼梯的门应采用乙级防火门。(6.4.5)

4、疏散楼梯间和避难层(间)连通的门(含前室门),需要采用乙级防火门。

5、通向避难走道防烟前室的疏散门,应采用甲级防火门,防烟前室通向避难走道的门,应采用乙级防火门。

四、通向室外安全区域的疏散门,除天桥、连廊外,通常可以采用普通门。

“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。

1、开向天桥、连廊的门,需要采用乙级防火门。

2、开向其他“室外安全区域”的门,比如:直接开向室外地面的疏散门、开向符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台的疏散门等,并无特殊的防火要求。示例:

2.1 疏散楼梯间直通室外的门;

2.2 扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的门;

2.3 各类设备房直通室外的门,比如消防水泵房、消防控制室等直通室外的门等;

2.4 疏散楼梯间,直通上人屋面的门。

以上示例情形的疏散门,均无特殊防火要求,只需满足第一项所述的设置形式、开启方向要求,并满足其自身功能要求均可。(补充要求见备注)

消防设计师交流QQ群:658048001,欢迎建筑水暖电气等相关专业设计师加群!

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读