开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性!

发布时间:2025-01-10 10:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:规范要求闭式细水雾系统的泵组应设置稳压泵,但没有对开式细水雾灭火系统提出明确要求,实际上,开式细水雾灭火系统同样应设置稳压泵系统。

开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性

一、稳压系统有利于监测管路和阀门是否泄漏:

稳压系统可以使分区控制阀到泵组之间的管路保持一定的压力,有利于监测管路和阀门是否泄漏。

二、稳压系统有利于满足设计响应时间的要求:

如果没有稳压系统,所有管网都是处于放空状态,水泵启动后,需要先排空分区控制阀到泵组之间的管网空气,空气排放时间变长,这对于输送管路较长的情况就更为明显;加上高压细水雾泵的启动时间较长,导致很难满足设计响应时间不应大于30秒的要求。

三、稳压系统可以扩展完善系统启动机制:

设置稳压系统以后,分区控制阀到泵组之间的管路就完全类似于闭式细水雾系统,分区控制阀打开以后,稳压泵不能维持管网压力,即使没有火灾报警联动系统的启泵指令,细水雾控制柜也可以自动启动消防主泵灭火。