建筑防烟排烟系统技术标准---竖井风管安装方法

发布时间:2025-06-26 10:07消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

        《建筑防烟排烟系统技术标准》执行以后,要求排烟风管、加压送风管敷设在管井内,具体怎么安装,风管与风井之间的要多大距离才能安装?一直没有定论。建筑工人力量大,各种安装方法都有,笔者提供一种安装方法,以供设计、施工参考。
设计要求:安装风道的风井至少有一面墙为后砌墙,风管与风道之间的安装余量为 75mm,因为风管的法兰要 50mm。土建施工:在后砌墙口部位置预埋钢板,做为风管支架的固定点,水平位置紧挨着后砌墙,垂直间距按照《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243 的要求,风管垂直安装时支架的间距不应大于 4m;如果风井有不止一面后砌墙,建议在较长的一侧做为安装操作面,也可以把安装风口的一面做为操作面;预埋钢板的墙如果为后砌墙,可以把预埋钢板的预制混凝土块砌筑在墙体内,做为风管支架的固定点。风管安装:风管安装拟采用从上向下进行,就是在风井顶部的建筑空间,把风管连接好以后送入风井,连接一段送入一段,注意做好风管的牵引或支撑,直到风管触及到风井底部;风管端头要用盲板密封。在向下安装风管前,每隔 4m(依据预埋钢板的间距),在风管外部简单固定-30x4 扁钢做为管卡(固定可以采用塑料管卡等,要求能够取下来固定风管),风管到位后,在预埋钢板上焊接 40x4 的固定角钢(视风管尺寸而定),然后从风管上取下管卡扁钢,拉紧、固定在角钢上。