石峥嵘:“细水雾”是相对于“水喷雾”的概念,细水雾是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。本文讲解细水雾的概念,以及国内、国际标准的主要区别!文末附视频分解!

根据《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013(2.1.1)的要求,细水雾的定义为:“水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的直径Dv0.50小于200µm,Dv0.99小于400µm的水雾滴。”

关于细水雾的定义,国内、国际标准不太一致,将在下文详解:

一、细水雾定义的国际标准:

在我国细水雾标准出台以前,基本是引用美国消防协会细水雾消防系统标准(NFPA750),在这个标准中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μm。也就是说,在这个平面上,有99%的雾滴直径小于或等于1000μm。

二、细水雾的国内标准:

实际上,NFPA750标准涵盖了水喷雾雾滴直径的范围,为严格区分水喷雾与细水雾,我国细水雾规范(《细水雾灭火装置》GA1149-2014)将细水雾的雾滴直径限定为“Dv0.50小于200µm且Dv0.99小于400µm”。

因此,根据我国规范要求,细水雾准确的定义应该是:

细水雾是指在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.50小于200μm、Dv0.99小于400μm的水雾滴。也就是说,在这个平面上,有99%的雾滴直径小于400μm,有50%的雾滴直径小于200μm。


 

三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)

 

小贴士:

雾滴直径Dv的概念:雾滴直径Dv是一种以喷雾液体的体积来表示雾滴大小的方法。示例:

Dv0.99小于400μm,表示喷雾液体总体积中,99%的雾滴直径小于或等于400μm。

Dv0.50小于200μm,表示喷雾液体总体积中,50%的雾滴直径小于或等于200μm。

附:视频分解

 

细水雾的定义 国内外标准的区别