当前位置:消防专题 > 答疑、解读汇总-《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 >
关于印发中国电力规划设计协会机务专委会建筑防排烟专题技术交流会会议纪要的通知

附件1:
中国电力规划设计协会机务专委会建筑防排烟
专题技术交流会会议纪要
专题技术交流会会议纪要
由中国电力规划设计协会机务专委会主办的建筑防排烟专题技术交流会,于2018年10月12日至13日在河南省郑州市召开。参加会议的有电力规划总院、水电水利规划设计总院等36个单位的71名代表。会议邀请了国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》与国家建筑标准设计图集《建筑防烟排烟系统技术标准》图示的编制组负责人张兢和寿炜炜老师进行宣讲,与会代表结合近年来电力行业建筑防排烟的设计经验和实践成果进行了广泛交流,会议主要内容如下:
一、编制组专家对《建筑防烟排烟系统技术标准》与《建筑防烟排烟系统技术标准》图示进行了充分的宣讲和释疑;
二、就电力行业建筑防排烟设计进行了充分的交流和讨论,结合专家的意见,主要内容如下:
1. 集中控制室应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》要求进行防排烟设计。当采用机械排烟方式时,应在控制室同层或顶层设置专用排烟风机房;经过3C认证合格的屋顶排烟风机,可用于集控室排烟,但应经工程所在地消防部门审查同意;
2. 汽机房可按照一个整体大空间来考虑,上部空间的储烟能力完全能满足人员逃生的时间需求,可仅设计通风系统;
3. 电子设备间等设有全淹没气体灭火系统的电气房间,应设计灭火后换气通风系统;未设用全淹没气体灭火系统的电气房间,同样按照灭火后换气通风设计;
4. 防排烟管道厚度需按照规范GB50243-2016进行选择,还应满足《建筑防烟排烟系统技术标准》耐火极限的要求;
5. 中庭排烟设计需满足自然排烟风量的要求,可不考虑自然排烟口的风速设计规定;
6. 公共建筑的中庭设置防火卷帘后,仍需根据要求设置挡烟垂壁。
三、结合本次会议讨论内容,与会代表认为,由于适用条件的不同,《建筑防烟排烟系统技术标准》在本行业的执行存在一些问题,对《火力发电厂与变电所防火设计规范》编制组提出了以下建议:
1. 建议在规范中明确地下输煤廊道、汽机房、封闭煤场的防排烟设计要求;
2. 建议在规范中明确换流站直流场、换流站阀厅、地下变电站的防排烟设计要求。
