当前位置:消防专题 > 答疑、解读汇总-《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 >
扬州-《建筑防烟排烟系统技术标准》执行的通知
扬州市建设工程施工图设计审查中心
扬建审〔2018〕6号
关于进一步落实《建筑防烟排烟系统技术标准》
(GB51251-2017)的通知
各建设、设计单位:
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)已于2018年8月1日正式执行。为贯彻落实好规范相应条文,现做如下规定:凡需做防排烟设计的工程,报审图纸时需一并提供防排烟专篇和相应计算书(依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版)第8章第8.5节)。
防排烟专篇按公共建筑、工业建筑和居住建筑分别进行编制,计算书参考《建筑防烟排烟系统技术标准》图示15K606中内容。
防排烟专篇和计算书应包含以下内容:
1、建筑概况。须清晰描述各区域各系统情况,含楼梯间、前室、走道、房间、地下室、中庭等区域的防烟或排烟措施,防烟分区编号及面积、挡烟垂壁等。
2、机械加压送风系统、机械排烟系统须提供各系统详细计算书及相关示意图,含固定窗和补风系统设置情况、净高、储烟仓厚度、清晰高度、排烟口最大允许排烟量计算及校核等。
3、自然通风防烟系统须提供各系统详细计算书及相关示意图,含最高部位可开启外窗设置情况,如面积、高度、开启方式等。
4、自然排烟系统须提供各系统详细计算书及相关示意图,含储烟仓厚度、清晰高度、自然排烟口设置情况(如面积、高度、开启方式等)及有效面积校核、部分场合的易熔采光带设置情况等。
5、高大空间按GB51251-2017第4.6.8条校核排烟系统的有效性。
6、系统控制方式在专篇中要明确交代,落实GB51251-2017第5章相关具体要求。
7、系统安装、调试、验收、维护管理落实GB51251-2017第6-9章相关具体要求。
8、GB51251-2017中强制性条文在防排烟专篇中落实。
9、防排烟专篇在图纸设计说明中落实,计算书与图纸一并报审。
10、防排烟计算书中内容须与设计图中一致,建筑、给排水和电气专业应与暖通专业防排烟内容一致。
11、未尽事宜统一按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)执行。
本通知自发文之日起执行。
扬州市建设工程施工图设计审查中心
2018年9月13日
2018年9月13日