有关第一、二、三层设置一个疏散楼梯间的问题!

发布时间:2025-02-24 14:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

    石老师写的《建筑防火通用规范-解读及应用》:第274页,要点4,(1)的内容,对应276页图示8。这个内容是否有国家或地方对防火通规的官方答疑支持?因为按石老师的解读,假设有一个3层办公建筑,一层建筑面积300㎡,人数10人,二三层都小于200㎡,那么到二三层的疏散楼梯都可以只设置一部。但如果对原7.4.1条文的语义来看,要求严格的图审还是会认为:一层建筑面积大于200平,所以二三层还是应按不符合设一个疏散楼梯的条件。
 

回答:
    本要点实施的前提是“第二层、第三层的疏散楼梯完全独立且在首层直通室外”。当一层与二、三层完全分隔开,二、三层的疏散楼梯间直通室外时,二、三层可按本条规定确定疏散楼梯数量。

见下图示意: