消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

有关专用通道和扩大前室(大堂)的问题!

发布时间:2025-02-21 11:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

问题:

根据对《建筑防火通用规范-解读及应用》2.2.8的导读理解,当超高层公共建筑的疏散楼梯与消防电梯的合用前室在首层需要通过大堂通向室外,而大堂内有普通电梯和设备管井,此时大堂是否可以视为专用通道或避难走道?这时对大堂内的普通电梯和设备管井的设置有特殊要求吗?前室门到大堂出口的距离是否也是30米?

回答:

(1)《建筑防火通用规范》第2.2.8条所述的专用通道,是指供消防救援人员使用的专用通道,并非用于人员安全疏散。
(2)通常情况下,大堂并不具备避难走道条件。通常情况下,扩大前室不应设置普通电梯和设备管井门,确有需要时,应采取加强性措施。
(3)疏散楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,但楼梯间或前室的出口距离直通室外的门口不应大于 30m。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

有关专用通道和扩大前室(大堂)的问题!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读