当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
7 灭火救援设施
7.2 救援场地和入口
问题一:化粪池可以做在消防车登高操作场地内吗?《消防资源网》解析:
问题292:化粪池可以做在消防车登高操作场地内吗?
回答:《建规》7.2.2明确了消防车登高操作场地要求:
1、场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2、场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3、场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
4、场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
如化粪池的建造能满足以上要求,应予许可!
7.3 消防电梯
《消防资源网》解析:
问题79:如图所示,立管和消火栓放角落处,电梯前室短边长度小于2400mm了,违反规范吗?

解析:原则上,消防电梯前室的消火栓箱和管道阀门等,不应影响其净尺寸要求和最小净面积要求。(《建规》7.3.5-2)