8 管道
问题一:《自喷规》第8.0.7条,配水管入口压力不宜大于0.40MPa?
可供参考的地方标准
一、《山东》2.0.11:
《喷规》第8.0.7条,配水管入口压力不宜大于0.40MPa,设计时是否需严格按此压力控制?
应按照规范执行。
问题二:预作用系统对报警阀组后面的管道容积有何要求?
《消防资源网》解析:
问题150:预作用系统对报警阀组后面的管道容积有何要求?
回答:《自喷规》对预作用系统的管道容积没有直接要求,但管道容积应满足充水时间要求,对于管网容量较大的情况,可多点设置快速排气阀。
解析:由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
可供参考的地方标准
