当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
4 系统基本要求
4.1 一般规定
问题一:如何择优选择自动喷水灭火系统的类型?可供参考的地方标准
一、《山东》2.0.6:
《喷规》第4.2.1~4.2.4条:湿式、干式或预作用如何优先选用?
自动喷水灭火系统的选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择。
《消防资源网》解析:
问题300:《自喷规》的附录A危险等级分类,是按照建筑的使用性质选取,还是按房间的实际用途选取?同一栋建筑中,不同区域的火灾危险等级可否不一样?怎样确定划分原则?比如:一栋高层办公建筑,附属裙楼3层,每层3000㎡,其中一二层为商业、三层为书库、展览,自动喷水灭火系统危险等级按中危险级I级还是中危险级II级选取?
回答:依《自喷规》3.0.2要求,设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动洒水喷头开放及喷水到位的难易程度后确定,设置场所应按本规范附录A进行分类。
具体等级,须同时考虑整体使用性质和实际用途,依《自喷规》附录A“设置场所火灾危险等级分类”的相关要求确定,如使用性质和实际用途有别,以较高等级要求为准。
同一栋建筑中,不同区域的火灾危险等级可以不一样。原则上,不同防火分区的火灾危险等级可以不一样。同一防火分区,如采用防火隔墙等防火分隔措施,疏散相对独立,也可以不一样。
本示例中,高层建筑主体的办公部分按办公建筑,应按中危险级I级考虑;一二层商业,按商业建筑,按中危险级II级考虑;三层书库及展览用房,如有明确的防火分隔措施且疏散相对独立,书库用房和展览用房可分别处置,书库部分应按中危险级II级考虑,展览部分按中危险级I级考虑。否则,应按较高等级中危险级II级考虑。
具体参专题:商店建筑-建筑防火及消防设施要求!
问题48:北方地区,建筑高度超过100米的住宅,其不供暖的封闭阳台是否需要设置喷头?如需要,如何设置?
回答:需要设置喷头。建议局部保温处理。
解析:封闭式阳台可能作为室内功能区或堆放杂物,应视为室内空间。
4.2 系统选型
《消防资源网》解析:
问题22:咨询一下,舞台的防火幕布必须有水幕系统保护吗?
回答:当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。
解析:当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
问题二:地下车库的电动车车位部分采用何种灭火系统,普通预作用自动喷水灭火系统可否使用?
《消防资源网》解析:
问题170:有一地下车库,一部分为燃油车停放车位,一部分为带充电桩的电动车车位,请问电动车车位部分采用何种灭火系统,普通预作用自动喷水灭火系统可否使用?
回答:可以。详见专题讲解:防火解读及争议-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
4.3 其他
《消防资源网》解析:
问题299:斜屋面屋脊处喷淋管道应设连通管和排气阀,这个有规范规定吗?
回答:自动喷水灭火系统的排气阀,通常分为两种情况:
1、湿式系统中,为了使系统管道在充水时不存留空气、排除平时积气的排气阀,这类排气阀应设在其负责区段管道的最高点,实际应用中往往没有严格要求,可设置在配水干管最高处。
2、干式系统和预作用系统中,为了迅速排空管网空气,满足配水管道充水时间要求,应在管网每个区域最高位设置快速排气阀,这类排气阀通常应设置在每层或每区域管网最高处,在满足配水管道充水时间的前提下,排气阀的设置位置,可依实际需要适当调整。
3、斜屋面屋脊处喷淋管道是否设置排气阀,可依以上2项原则确定。
4、现行规范没有连通管的相关要求。