- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
6.2 分区供水
问题一:减压阀如何设置?
可供参考的地方标准
一、《陕西》7.1.11:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第6.2.4条第3款“每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀”,当消防供水管网为枝状时,其管道上的减压阀组应设两组减压阀组;当消防供水管网为两路进水环状管网时,其管道上的减压阀组宜设置备用减压阀。
问题二:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa时”,消防给水系统应分区供水,这里的静压是否要考虑稳压泵的扬程?
可供参考的地方标准
一、《山东》1.0.10:
《水消规》第6.2.1.2条:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa时”,消防给水系统应分区供水,这个静压是否要考虑稳压泵的扬程?还是只考虑系统单独的静压?
应考虑稳压泵的扬程。按照系统准工作状态时的压力确定。
二、《陕西》7.1.14:
(补充GB50974-2014 第6.2.1条第2款)消防给水系统分区时,其消火栓栓口处静压值不包含系统稳压设备的压力。
《消防资源网》解析:
问题258:《消水规》6.2.1-2,消火栓栓口静压大于1.0MPa需要分区,这个静压是怎么确定的?
回答:可参《消水规》实施指南确定:直接连接高位消防水箱(无稳压泵)的消火栓分区,其栓口静压按高位消防水箱最高水位计算;经减压阀减压的消火栓分区,其栓口静压按减压阀出口的静压计算;直接连接稳压泵(无高位消防水箱)的消火栓分区,其栓口静压按稳压泵的停泵压力计算;直接连接高位消防水箱且有稳压泵的消火栓分区,其栓口静压原则上应按稳压泵的停泵压力计算,如当地主管部门同意,其栓口静压也可按高位消防水箱最高水位计算。
问题三:自动喷水灭火系统高位水箱出水管上的减压阀后压力取多少合适?
《消防资源网》解析:
问题82:26层住宅(建筑高度为80米)只有地下车库设自动喷水灭火系统,高位消防水箱稳压管连接至车库环管需要减压吗?减压阀后压力取多少合适?就是最不利喷头处工作压力加0.15MPa吗?
回答:需要减压,建议:减压阀后压力满足《消水规》5.2.2要求的最不利点压力即可。
解析:首先,轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa(《自喷规》8.0.7)。其次,从消防用水量的角度,也需要适当控制管网压力(洒水喷头压力过大,可导致最不利作用面积用水量增加,同样的火灾延续时间,需要更多的消防水量)。最后,高位消防水箱的静压力,如大于消防水泵扬程,可能带来其他意外风险,比如,因为静压大于水泵扬程,将导致水泵出水干管无法有效设置超压泄压阀(持压泄压阀),水泵无法得至有效保护等等。
扩展1:不设置减压阀或减压阀失效,有没有可能引起消防水泵反转?
回答:水泵出口有止回阀,不会引起水泵反转,止回阀的压力等级应综合考虑高位水箱静压力的影响,不用再考虑止回阀失效的极端情况。
扩展2:不设置减压阀或减压阀失效,会不会导致消防水泵不启动?
回答:高位消防水箱的流量开关、报警阀组的压力开关都会连锁启动消防水泵,与静压力大小无关,不存在消防水泵不能启动的问题。
扩展3:不设置减压阀或减压阀失效,会不会引起消防水泵空转?会不会烧电机?
回答:不存在水泵空转的问题,离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。示例情况不可能造成空转。
但是,确实可能导致水泵零流量运转,水泵零流量运行时,泵壳内充满水,与前后管网相通,有足够的润滑,通常的调试、测试等短时间运行并不会导致水泵过热等危害,而且这时的电机功率(电流)较小,也不会导致电机过热,不存在烧电机的问题。
注1:有关水泵空转和零流量运转的概念及危害,请参专题:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!
注2:有关水泵进出管路部件及超压泄压阀等相关要求,请参专题:消防水泵-进出管路部件及安装,争议及探讨(6大疑难探讨)
问题四:《消水规》6.2.1-3条如何理解?
《消防资源网》解析:
问题62:喷淋泵扬程是145米,那么报警阀处的压力就不会超过1.6MPa,可以理解为只要泵的扬程小于160米,就不用分区,这种理解对吗?
回答:这种理解不对。
解析:依《消水规》6.2.1-3条,自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或洒水喷头处的工作压力大于1.2MPa时,自喷系统就需要分区供水。
问题五:高位消防水池距减压水箱75m,减压水箱前设置减压阀组可以吗?
《消防资源网》解析:
问题8:下图中,高位消防水池距减压水箱75米,减压水箱前设置了减压阀组,合适么?
回答:如浮球阀的工作压力满足要求,则不用设置减压阀组。
注:也可参考《栓水规》图示:如果减压水箱进水管压力过高,建议采用淹没出流并设置水位控制器控制进水。(6.2.5)
浮球控制阀原理:直接作用式浮球阀-遥控浮球阀!
可供参考的地方标准
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热