当前位置:消防专题 > 消防给水·灭火-地方标准·答疑汇编(1000问)! >
3.2 市政消防给水设计流量
问题一:对于单座建筑超过2.5万人按几起火灾考虑?
提出本问题的原因:
依《消水规》表3.2.2条,城镇人数超过2.5万人,同一时间内按2起火灾考虑,此条款是否也适用于室内外消火栓系统?
可供参考的地方标准
一、《广州》2.1 :
《水消规》3.2.2条:对于超大单座建筑,若人数超过2.5万人,究竟是按1起火灾,还是2起火灾?本条是否仅适用于市政消防给水设计,并不适用于民用建筑消防设计?
答:单座建筑按1 起火灾考虑,但应注意《水消规》第6.1.11条对建筑共用一套临时高压给水系统有要求,《水消规》第3.3.2条之注4,当单座建筑的总建筑面积大于50万平方米时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍。《水消规》3.2.2 条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。
二、《山东》1.0.18:
《水消规》3.2.2条:对于超大单座建筑,若人数超过2.5万人,究竟是按1起火灾,还是2起火灾?本条是否仅适用于市政消防给水设计,并不适用于民用建筑消防设计?
对超大单座建筑按民用建筑消防设计,按1起火灾考虑。《水消规》3.2.2条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。
总结分析:
《消水规》3.2.2条仅适用于市政消防给水设计,不适用于单座建筑消防设计。对于单座建筑,室外消火栓用水量应执行《消水规》表3.3.2。
提出本问题的原因:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:3 基本参数
- 下一篇:3.3 建筑物室外消火栓设计流量

全部评论
最新 / 最热