当前位置:消防专题 > 建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)! >
5.10 建筑装饰
《建筑内部装修设计防火规范》
燃烧性能
★问题427:乳胶漆是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:该材料太常用。
《北京》:应注明燃烧性能等级要求。
《浙江》:3.4.11:施涂于A级基材上,湿涂覆比小于0.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于0.2mm的合成树脂乳液内墙涂料(俗称“内墙乳胶漆”),可作为A级装修材料使用。
《广州》5.3:乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A 级材料使用。
★问题428:除纸面石膏板外的其他B1级板材(例如:难燃胶合板、纤维石膏板、矿棉板等),安装于金属龙骨上,是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:
《广东》5.6:应按《内装修规》3.0.4执行,只有让少性能达到B1级的纸面石膏板及矿棉板可做为A级材料。其余安装于金属龙骨上的材料,不可作为A级材料使用。
★问题429:复合A级保温材料是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:
《北京》:达不到A级,不应使用在A级要求的部位。
★问题430:细木工板是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:
《北京》:只能达到B2级,不能用于要求为A级和B1级的部位。
★问题431:防静电地板是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:
《北京》:不写具体材料的,应注明燃烧性能等级。
★问题432:地下汽车库地面是否可以作为A级材料使用?
提出本问题的原因:
《浙江》3.4.10:地下汽车库地面装修材料的燃烧性能等级不应低于《内装修规》表5.3.1规定的B1级。
无窗房间
★问题433:1)哪些情况可以不做为“无窗房间”?2)是否适用于房间是否要设置防排烟的判定?
提出本问题的原因:(建科院两封复函:2018.8.7和2018.11.9)
《江苏》1.5.4:可按建科院复函执行。房间内如果设置了大面积的玻璃门(窗),外部人员可以通过该门(窗)观察到房间内部情况时,该房间可不被认定为无窗房间。
《福建》4.4:房间内安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗观察到房间内部情况,该房间可不认定为无窗房间。
《广东》5.2:可观察到室内情况的透明幕墙的房间不属于无窗房间。
《乌鲁木齐》四.13:装修设计中无窗的房间,应针对房间性质,有无自动灭火系统等,内部装修材料燃烧等级,除A级外,应对应提高。可人视角度观察到房间内情况的窗(含门上观察窗)均视为有窗房间。
《广州》5.1:基于医院建筑内多种空间的功能要求,医院手术室、ICU、移植仓……等多种洁净区域,功能及布局上不允许有对外开采光窗,又因洁净要求必须使用 PVC、橡胶等弹性材质(可无缝、可弯曲的地板材料)时,其开向内走道的门上设有观察窗的,建议可视为有窗房间处理。其他类型建筑中有洁净要求的功能区域,如:洁净厂房、有洁净要求的科研实验室等,当该功能用房无对室外开窗但其开向内走道的门上设有观察窗时,其室内装修装修材料要求可等同处理。
《广州》5.2:除医院手术室等有特殊要求的洁净空间外,应按《建规》第 8.5.4 条执行,办公场所、展馆中的房间若无法设置直接开向室外的窗,应视为无窗房间。
《湖南》问题71:根据中国建筑科学研究院有限公司【关于《内装修规》有关条款解释的复函】,电影院观众厅等类似空间不属于无外窗房间范围,无需提高相应材料燃烧性能等级,当装饰设计符合要求时可按“合格”处理。
燃烧性能
