当前位置:消防专题 > 建筑防火-地方标准·答疑汇编(600问)! >
4.6 直升机停机坪
问题340:直升机停机坪的尺寸?
提出本问题的原因:规范已更新
《建筑防火通用规范》11.0.12:为确保直升机安全起降,其场地大小应根据当地空中救援力量或其规划的直升机机型确定,通常为15m×15m的方形,或以15m为直径的圆形。
《浙江》4.3.6、《武汉》5.8、《广州》2.5.14.15、《广东》2.5.19.28、《山东》2.2.17:
直升机停机坪的尺寸为直径不小于 21m,直升机救助设施的场地尺寸为长、宽分别不小于15m、12m。(【仅山东】直升机荷载可按不大于6T考虑。)
问题341:停机坪与最近障碍物的最小距离如何控制?
提出本问题的原因:通用vs专项(《建规》7.2.4.1条vs《民用直升机超场飞行场地技术标准》第2.1.11条和第6.2.1条)
答案敬请期待后续版本完善。
问题342:超高层建筑中,其屋顶疏散区域是否是指直升机消防救援平台?
提出本问题的原因:
《广州》4.13:屋顶疏散区域应是疏散楼梯开向屋面的区域。如超高层建筑设有直升机消防救援平台时,该区域与救援平台应能直接连通。
