消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防水泵直接串联供水-可靠性保护措施

发布时间:2020-07-15 17:02消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施!

 

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。

当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施:

一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示系统中,宜先启动下面的转输泵,后启动上面的高区消防水泵。

二、应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。在图示系统中,高区消防水泵的出口应设置减压型倒流防止器,以防止止回阀失效,对下面的转输泵造成超压影响 。

三、应校核系统供水压力,尤其需要校核低流量高扬程时的系统工作压力。注:管网供水压力会因低流量高扬程时出现最大扬程叠加,管道系统的设计强度应满足此要求。

 

参考视频:

1、消防给水分区供水概述

2、消防给水系统-消防水泵串联-分区供水

3、消防给水系统-消防水泵并联-分区供水

4、消防给水系统-减压阀减压-分区供水

5、消防给水系统-减压水箱减压-分区供水

6、消防给水系统-系统工作压力

7、消防给水系统 - 系统工作压力·设计工作压力·工作压力·试验压力

8、消防给水系统 - 强度试验和严密性试验


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防水泵直接串联供水-可靠性保护措施
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读