消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

争议| 敞开楼梯间疏散距离-是否需要延伸至楼梯踏步?

发布时间:2024-12-18 11:14消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:疏散楼梯间可视为室内安全区域,允许从疏散楼梯间起算疏散距离,因此关键问题是怎样确定敞开楼梯间区域。
          
疑问:
    在计算敞开楼梯间的疏散距离时,是否需要计算至敞开楼梯间的楼梯踏步位置?  
回答:
    疏散楼梯间可视为室内安全区域,允许从疏散楼梯间起算疏散距离,因此关键问题是怎样确定敞开楼梯间区域。
    (1)通常情况下,敞开楼梯间与封闭楼梯间类似,主要区别在于设置门与否,因此可以参照封闭楼梯间确定敞开楼梯间区域,在【图示1】中,绿色阴影部分为疏散楼梯间区域,房间疏散门至疏散楼梯间的距离为L,无需考虑绿色阴影部分的疏散距离。

图片

【图示1】敞开楼梯间疏散距离示意

    (2)在实际应用中,确实存在敞开楼梯间与疏散走道连通距离较长的情况,比如,【图示2】的敞开楼梯间,需通过较长的通道连通疏散走道。在这种情况下,为效控制疏散距离,可参考扶手转向端处的平台最小宽度确定敞开楼梯间位置。依据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019规定,当梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.2m。因此,可参考扶手转向端处的平台最小宽度1.2m确定敞开楼梯间位置,在【图示2】中,房间疏散门至疏散楼梯间的距离为L1+L2。

图片
【图示2】敞开楼梯间疏散距离示意
 

参考专题:误区争议-敞开楼梯间,22问!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

争议| 敞开楼梯间疏散距离-是否需要延伸至楼梯踏步?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读