-
单个排烟系统带两个分区,单个分区风管风速超规范要求
一个排烟系统带两个防烟分区,风机是按两个防烟分区的风量之和选择的,那如果一个防烟分区着火,风机开始运行,这段风管的风速不是会超20m/s吗?
-
消防审验小百科 | (八)消防排烟系统
国内外大量建筑火灾表明,火灾中被浓烟熏死呛死的人数是烧死者的4-5倍,烟气的有毒有害成分、高温、遮光作用等极易造成人员伤亡。因此为了及时排除烟气,合理规范防排烟系统是非常必要的,这也是消防查验工作的重要内容之一。防排烟系统是指防烟系统和排烟系统,两者的目的都是为了保证人员的安全和消防救援的顺利进行。防烟系统是通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械
-
消防审验小百科 | (七)消防防烟系统
建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,其遮光性、毒性和高温的影响是造成火灾人员伤亡的最主要因素。为确保人员的安全疏散和消防扑救的顺利进行,组织合理的烟气控制方式,建立有效的烟气控制设施是十分必要的。自然防烟通风设施发生火灾时,一旦有烟气进入楼梯间,如果不能及时排出,将会给上部人员疏散和消防扑救带来很大的危险。为了能达到预期的排烟效果,可开启窗的自然通风方式需要满足一
-
如何落实《烟规》4.6.3条第3、4款——走道自然开窗面积
《 建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017 第 4.6.3 条: 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定: 3 、 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机
-
个人笔记总结-6-防火设计(民用建筑)系列-防排烟设计
1、设计依据 GB50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版) GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 GB55036-2023 消防设施通用规范 GB55037-2022 建筑防火通用规范 2、首先在学习规范前,先简单介绍一下规范的初衷、系统的分类和对应的位置与措施。 《GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准》与《防火规范》、《火通用》的关系非常紧密。如“防
-
住宅走道的排烟设施如何设置
-
回廊与走道的区别
-
防排烟问题集锦31-40
问题31:如下图所示,楼梯间有两个前室,但加压送风系统只有一个,是否符合规范要求?回答:依《烟规》3.1.5条要求,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室需分别独立设置加压送风系统。本示例防烟楼梯间前室及防烟楼梯间合用前室分处于不同的防火分区,共用加压送风系统,不符合规范要求。本示例也没有设置余压探测系统,各防烟部位的压力梯度无法保证。另外,如楼梯间无自然通风条件,也需要机械加压送风。解析:防烟楼梯
-
防排烟问题集锦21-30
问题21:一个房间分为三个防烟分区,房间补风按几个防烟分区考虑?回答:依《烟规》4.5.2,补风量不应小于排烟量的50%。当集中一处补风时,补风量不小于房间排烟量的50%;当各防烟分区分别补风时,各补风量不小于各防烟分区排烟量的50%。防烟分区排烟量按《烟规》4.6.3计算;房间排烟量按《烟规》4.6.4计算。解析:《烟规》4.6.4 当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的
-
防排烟问题集锦11-20
问题11:住宅地下储藏室走道设自然排烟,住宅抬高做半地下室开自然排烟窗,这种情况还需要设置补风窗吗?如设置,补风窗间距排烟窗是否需要大于5m? 回答:本示例需要设置补风系统,采用的自然补风口与排烟口的距离需要满足《烟规》4.5.4的要求。依《烟规》4.5.1除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。此条款不需要设置补风系统的部位均为地上房间,对于