请教下消防评估项目的一个合格标准是怎么样的
发表评论:
规范要求的都需要评估啊,不止设备,包含那些防火间距,消防车道,消防水池各种
0
2
2026-07-21
格栅吊顶上部喷淋如何设置
发表评论:
开孔率小于70%设置下喷+挡水板,吊顶内有可燃物再考虑增加上喷
0
0
2026-07-21
办公室排烟
发表评论:
厂房内设置办公室,需一个独立出口,这一要求都不成立
0
0
2026-07-21
地上总建筑面积大于5000平米的商业建筑,应设置地面导流标志灯,那如果租赁店铺600平米,做健身房,健身房内部是否需要设置地面导流标志灯?
发表评论:
健身房是公共娱乐场所,不属于歌舞游艺场所,按这点来说不需要做地标,但是它如果位于大于5000平的商业内,就需按商业考虑做地标
0
1
2026-07-21
小卖部属于公众聚集场所吗?
发表评论:
商业服务网点在住宅下面,他这是高层写字楼
0
0
2022-08-31
建规3.7.2
发表评论:
看防火分区如何划分,如果一层和夹层是两个防火分区,夹层可设一个安全出口。
0
0
2022-08-26
超高层建筑疏散楼梯间防火门设置是否合理?
发表评论:
可以把门往前室内缩,并保证前室宽度满足GB50352-2019,6.9.1.7条,公共建筑单台电梯候梯厅深度≥1.5B且≥1.8m要求。
0
0
2022-08-26
步行街和商业的防火分隔可以用防火卷帘代替防火墙吗
发表评论:
可以使用防火卷帘,但要控制防火卷帘的长度。建规:5.3.3 防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时,应符合本规范第6.5.3条的规定。6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
0
0
2022-08-26
关于无窗房间的认定
发表评论:
1.指无窗房间面积总和2.3.未设“可开启外窗”的房间都被视为无窗房间(外窗为开向室外的窗)
0
0
2022-08-26