专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
火龙传说
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
火自报及自动灭火系统
发表评论:
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,该旅馆需要设置火灾自动报警系统,但可以不设置自动喷水灭火系统,具体依据如下: - 火灾自动报警系统:根据该规范8.3.2条规定,旅馆建筑应设置火灾自动报警系统,除非是出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。因此,若该旅馆出租客房数量不少于15间(套),则应设置火灾自动报警系统。 - 自动喷水灭火系统:依据该规范8.1.9条,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层旅馆建筑应设置自动灭火系统。由于该旅馆建筑面积小于1500㎡,未达到规范要求的面积标准,因此可以不设置自动喷水灭火系统。
0
0
2026-06-04
使用性质问题
发表评论:
结合肉类生产加工和冷库储存的功能需求,这类场所应优先选择厂房性质的建筑,或采用“厂房+仓储”组合的建筑形式,具体依据如下: 1. 功能属性主导 肉类生产加工属于工业生产环节,核心是“加工制造”,符合《建筑设计防火规范》中“厂房”的定义(直接进行工业生产或为生产服务的建筑)。而冷库储存若仅作为生产配套(如原料暂存、成品短期存放),可纳入厂房附属区域,按厂房规范设计。 2. 消防规范适配性- 厂房规范对生产区域的防火分区、疏散距离、消防设施等要求,更贴合加工环节的操作需求(如人员频繁活动、设备运行产生的火灾风险)。 - 若冷库为独立的大规模仓储(如长期存储、对外经营),则需单独划分仓储区域,按“仓库”规范设计(如冷库火灾危险性多为丙类,需符合仓库的防火分区、堆垛间距等要求)。 3. 规划与审批要求 工业项目立项时,生产加工为主的场所通常需按“厂房”进行规划审批,配套仓储可作为附属设施纳入厂房用地。若单纯选用仓储性质建筑,可能无法满足生产加工所需的工艺布局(如设备安装、流水线布置)和消防审批要求。 综上,建议以厂房性质建筑为主体,配套设置符合规范的冷库储存区域,确保生产与仓储功能的合规性和安全性。具体可结合当地规划部门及消防部门的要求进一步细化。
0
0
2026-06-04
小型商店建筑
发表评论:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定,该商店必须设置室内消火栓,暂无明显豁免项。 该建筑体积为1171㎡×5m = 5855m³>5000m³,依据建规8.2.1条规定,体积大于5000m³的商店建筑等单、多层建筑应设置室内消火栓系统。 若要豁免,除非该场所属于不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑等特殊情况,但商店通常不属于这些范畴。此外,若建筑内设有自动喷水灭火系统,且室外消火栓或动力消防泵能有效覆盖该建筑,部分地区可在与消防部门协商后省略室内消火栓设置,但这并非普遍适用的豁免条款,需视当地规定而定。
0
0
2026-06-04
住宅室内消火栓系统设置
发表评论:
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7.6条文中的“民用建筑”不包含住宅建筑。住宅建筑不需要按此条文要求设置室内消火栓系统。 根据该规范第8.1.7条规定,住宅建筑设置室内消火栓系统应依据其建筑高度来确定,即建筑高度大于21m的住宅建筑应设置室内消火栓系统,建筑高度不大于21m的住宅建筑可不设置。
0
0
2026-06-04
强电井,弱电井是否需要灭火设施
发表评论:
根据相关规范及技术要求,一般情况下强电井、弱电井可不设置自动灭火系统,但建筑高度大于250m的建筑除外。具体依据如下: - 防火分隔良好:《建筑防火通用规范》GB 55037—2022规定,电气竖井、管道井等应分别独立设置,井壁耐火极限不应低于1.00h,且应在每层楼板处采取防火分隔措施,其防火封堵组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。良好的防火分隔可有效阻止火灾外溢。 - 具备自熄条件:建筑竖井空间紧凑,扣除内部设备材料占用后空间有限,且与外部连通的防火门密闭性能良好。火灾发生时,竖井内氧气浓度会迅速下降,可低于维持燃烧所需的最低限值,从而抑制火势发展,具备一定自熄条件。 - 可燃物较少:电气竖井中虽存在电缆绝缘层等可燃材料,但总体数量有限,难以支持长时间燃烧。 - 无人员疏散需求:竖井内无人员停留,不存在人员安全疏散问题,从这个角度看,对自动灭火系统的需求不像人员密集场所那样迫切。 对于建筑高度大于250m的建筑,因其火灾延烧时间长、扑救难度大,一旦竖井完整性受破坏,易导致火灾迅速蔓延,所以当电气竖井内存在可燃物时,应设置自动灭火系统和火灾报警系统。自动灭火系统宜选用悬挂式气体灭火装置,如感温型悬挂式七氟丙烷灭火装置或全氟己酮灭火装置。 此外,根据《建筑设计防火规范
0
0
2026-06-04
原有建筑的部分房间新增气体灭火分区,消防控制室新增一台火灾报警控制器为气灭分区使用,原有主机和新增主机需要通信吗
发表评论:
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013要求,新增的火灾报警控制器(用于气体灭火分区)与原有主机之间需要建立通信联系。 规范明确,系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器等设备,应能通过总线或专用线路实现相互间的信息传输与联动控制。新增主机负责气体灭火分区的报警及控制,原有主机管理建筑其他区域的消防系统,两者通信可确保: 1. 火灾信息互通,消防控制室能全面掌握建筑整体火情; 2. 实现跨分区联动(如气体灭火启动时,相关区域的排烟、通风等系统按逻辑联动); 3. 满足消防系统整体性监控要求,符合消防验收标准。 实际施工中,可通过消防专用通信线路(如RS485总线、以太网等)连接,确保信息传输可靠,具体方式需结合系统兼容情况及设计方案确定。
0
1
2026-06-04
网吧包间排烟问题
发表评论:
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022规定,网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,设置在地上第四层时,应采取排烟等烟气控制措施。对于每个几平方的小包间,不一定都要单独设置机械排烟设施。 规范要求建筑中经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施,具体为建筑面积大于50㎡的房间,或房间的建筑面积不大于50㎡、总建筑面积大于200㎡的区域。若小包间单个面积大于50㎡,则应设置机械排烟设施;若单个小包间面积不大于50㎡,且所有小包间总建筑面积不大于200㎡,可仅在走道设置机械排烟设施;若总建筑面积大于200㎡,房间内可不设置排烟口,但需通过相连的走道排烟,且走道应设置机械排烟设施。
0
0
2026-06-04
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭