专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防123打工
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
疏散楼梯数量
发表评论:
二层不超50人就可以
1
0
2026-02-06
改建 扩建浇筑混凝土楼板后
发表评论:
这个要看是否改变了原有安全疏散或者防火分区
0
0
2026-02-06
审图意见 商场内的个别商铺精装装修,审图要求应急照明采用集中控制型,但商场物业明确没有此系统,其余商铺采用非集中控制型,商铺自已设集中电源但不集中控制。
发表评论:
既有建筑改造,内部装修不改变功能的话,电压等级换成36V,供电方式还集中电源,控制方式没有提,我个人认为,控制方式可以按原设计要求,不用改变
0
0
2026-02-05
是否每层都需设双切箱?
发表评论:
10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
0
0
2026-02-05
关于《通规》7.1.10条第三款的理解
发表评论:
图一符合建规,不符合通规,图二符合通规,通规新改了,地上地下安全出口必须分开。建规: 2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。通规: 3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;
0
0
2026-02-05
丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求
发表评论:
0
0
2026-02-05
电影院放映机设置
发表评论:
0
0
2026-02-05
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭