独立建造的四层员工宿舍楼梯间可以设置成敞开楼梯间吗
发表评论:
首先他没有到6层 就不在这条的范围内。
0
0
2026-04-13
是否是55037的遗漏
发表评论:
对 建规并没有废止,只是废止强制性
0
0
2023-12-19
防火分区借用安全疏散口
发表评论:
不同功能一般火灾危险性也不一样,借用不合适。一般是住宅地下储藏室,危险性都认为很低,所以才允许被借用。其他功能的一般都不借用。车库不允许借用距离,商业可以借用。再者,新建建筑距离不够只能说明安全出口布置不合适,可以调整,不能拿这个找理由。
0
1
2023-12-19
疏散走道中间有柱子
发表评论:
情理中感觉可以,但是5.5.18说的疏散宽度都是净宽,第二,中间有个柱子也影响安全,疏散都是紧急情况,乌烟瘴气,看不到全撞上了。
0
0
2023-12-19
住宅不同高度的单元消防电梯设置
发表评论:
你好,单元中间有变形缝,算有防火墙。我理解的从规划上分为两栋楼才可以,一栋楼不可以,每户中间都有防火墙啊
0
0
2023-12-19