消防问答 > 气体灭火 提问

IG514

对于地铁IG541气体灭火系统储存罐间门口设置的挡板为什么材料和高度有什么要求

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 22-05-08

参照弱电机房的挡水槛设置高度不小于150mm,民用建筑电气设计标准 GB51348-2019,23.4.2 各类机房对土建专业的要求应符合下列规定:4 弱电间地面宜抬高150mm,当抬高地面有困难时,门口应设置不低于150mm高的挡水门槛;地下室设备间主要是防止消火栓灭火时防淹措施。欢迎斧正!

0 赞 0 踩 [回复]举报