求助各位专家,丙二类的仓库里面打算用砖砌一个300平左右的小库房,里面配气体灭火系统,可行吗?
提 交
共 8 回答
安洪全 24-01-19
库房分区是可以的,分别配置符合要求的自灭系统也是可以的,问题是分出来的300平米小库房存放的物品火灾危险性突不突破丙二类危险性
0 赞 0 踩 [回复]举报
大队长 回复: 安洪全24-01-19
您好,如果仓库的层高是10米,那这个小库房的墙需不需要砌到顶?还是4、5米高也行。
安洪全 回复: 大队长24-01-19
砌墙的目的是什么?出于安全管理就无所谓,要是防火分隔就是要到顶
您好,就是分出来的这个300平的小库房的墙体是不是必须要砌筑到顶部,类似于A这样,或者是B那样也可以?顶?
南明离火 回复: 大队长24-01-20
可以不砌到顶 但是墙体 、楼板(此处楼板应该属于墙体)该满足的耐火极限 都要满足
安洪全 回复: 大队长24-01-22
如果砌的墙只是为了分隔面积,没有防火分隔的作用,可以不到顶
大队长 回复: 安洪全24-01-25
好的谢谢。
马先生 24-03-14
仓库内再分隔一个300m²左右的小库房是可以的;但是不同存放性质的物品,需要用防火隔墙分隔置顶且需要设置消防灭火设施。