感烟探测器距离距离回风口的距离是多少

感烟探测器距离空调回风口的距离是多少,有要求吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

无花果 23-02-17

 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。

规范只提到感烟探测器要远离送风口,对空调回风口的距离并未做要求。

1 0 [回复]举报

张牙舞爪的张 23-02-18

0.5米

0 0 [回复]举报

王涛 23-02-22

6.2.5 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

6.2.58点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。

规范是这样要求;个人理解可以就设置在0.5m就行。

0 0 [回复]举报

sail 26-09-02

没有,宜靠近回风口。

0 0 [回复]举报

李勤 26-09-02

0.5米

0 0 [回复]举报