防火阀设置

排烟管道穿越防火分区时,是否需要在防火隔墙的两边都设置防火阀。还是只在一边距墙200内设置一个就行

请写下您的回答回答

共 7 回答

懒得说 26-09-12

防火隔墙两边200mm范围内都应设置防火阀

0 赞 0 踩 [回复]举报

胡胡203 26-09-12

一侧安装就可以了


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-09-14

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale 26-09-16

单侧安装,穿变形缝处两侧都要安装

可以参考9.3.11,规范遣词造句是比较严格的,需要两侧设置会明确表示。图集上也有相关图示15K606。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-18

在一侧安装防火阀就可以

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-09-19

规范两侧,实际很多只是一侧

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 26-09-21

穿越防火分区处,设置一个就行。如果防火隔墙两边都设置,则安装距离200以内。
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:    

1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;     3 排烟风机入口处;     4 排烟管道穿越防火分区处。

0 赞 0 踩 [回复]举报