竖井墙体材质

建筑设计防火规范(2018年版)第6.2.9.2条:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃坡道等竖向井道, 应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1. 0h ,井壁上的 检查门应采用丙级防火门。以上管井的井壁墙体可以采用耐火极限≥1小时的玻镁彩钢板墙吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

佑与宇 26-09-14

不建议,验收够呛。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sufi   回复: 佑与宇26-09-15

感谢提供宝贵意见

0 赞 0 踩 [回复]举报

四爷 26-09-15

原则上可以,注意2点:1、耐火极限1小时,2、井壁应采用不燃构建。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sufi   回复: 四爷26-09-15

感谢提供宝贵意见

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-18

规范只有要求满足耐火极限,有相应报告是可以的。