室内消火栓设置中关于行走距离的规定是2014年消防给水及消火栓系统技术规范中才有的吗

《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.10 室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以本规范规定要按行走距离计算。

“消防水带按行走距离计算”这样的表述是在2014年的这本规范里才有的吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友78337 22-04-18

应该是GB50974-2014只条文说明中的新说法。


GB50045-98(2005):7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。

条文说明中示图如下:



GB50016-2006里

8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;

计算方式类似高规。

0 0 [回复]举报

充楞装傻 22-04-18

好的正规的设计院是按照这个设计。

95%达不到这个水平.

有的图纸甚至把墙后面死角都算在了覆盖范围了,直线距离50厘米,行走距离50米~1个水柱都到不了

0 0 [回复]举报

消防黄河 22-07-16

还是以充实水柱到达为原则。

0 0 [回复]举报