消防问答 > 安全疏散 提问

公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。

这里一个防火分区的每个楼层是什么意思,是有的防火分区会包含多个楼层吗

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友78337 22-03-30

是的,比如有多层看台的剧院,电影院等,一个防火分区内有多个楼层

0 0 [回复]举报

李勤 26-04-21

如果路层面积小一个楼层不少于2个出口,如果一个楼层多个防火分区,每个防火分区不少于两个出口(特殊情况除外)

0 0 [回复]举报