消防问答 > 火灾自动报警 提问

主分消控室的关系

分消防控制室的故障信息,主消防控制室可以查看吗?其他分消控室可以看到吗?请问有这方面的规范吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

逍遥仙 21-11-05

分控制室的故障信息主控制室是有权限查看并且可以控制,但是分控制室之间只能查看传输不能控制。

1 0 [回复]举报

乐清迦累得   回复: 逍遥仙21-11-06

请问有相关的规范吗?

0 0 [回复]举报

林继青   回复: 乐清迦累得21-11-06

自动报警系统设计规范3.2.4.2

2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-30

分控制室故障主控制室可以看到(主控制室能看到所有报警故障信息)

分控制室之间是不能看到对方的 信息

0 0 [回复]举报

sail 26-08-28

主控室显示所有分控室信息,各分控室之间不用互相显示。

0 0 [回复]举报