消防问答 > 灭火救援 提问

救援场地要求

救援场地要求宽长10、20    按照消防救援场地要求10是考虑消防车6米的展开尺寸 和考虑其余车辆通行。我们小区做到了人车分流和汽车不上地的原则、可否将救援场地宽度降为6米

请写下您的回答回答

共 5 回答

大狗狗7 21-10-29

按照规范,没有6米宽度的救援场地整个规定。

0 0 [回复]举报

消防网友15511 21-10-31

首先,规范要求救援场地宽度不小于10米,没有可调整的条款。

消防车6米,而宽度不小于10米,是因为消防车展开后,还要留出救援所需的其他人车物等的通行空间。

0 0 [回复]举报

daxian71 21-11-11

我们小区时人车分流   地面无车辆通行     况且我们已同意绿化带可以用     我们是大底盘结构

0 0 [回复]举报

daxian71 21-11-13

如果做到不影响消防车的停放及作业   再说周边绿化也可以用的  不妨碍作业人员的行动

作为消防验收对既成现状  作为解决办法  就是加强管理  疏通道路

做到地面人车分流    这个做法就是最佳的解决办法    

一边满足了消防要求   一边增加绿化

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-25

不可以,按照规范尺寸

0 0 [回复]举报