应急灯和安全出口灯安装在一起可以吗?符合规范要求吗?
提 交
全部回答
LZH20211009 21-10-09
参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》第4.5 灯具安装,未见不允许此种安装方式的要求,实际中经常见到这样安装,应该是没问题的
1 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 23-04-14
建议分开一定距离设置,因为应急灯的光会影响疏散指示的视觉效果,慌乱中不容易看到疏散指示。
0 赞 0 踩 [回复]举报