本项目消防水泵房设置在装置辅房内,与消防控制室(中控室)步行距离约 300m;值班人员为 24h 在岗,接到火警报警后,到达泵房、完成机械应急操作的总耗时不大于 3min,满足报警后 5.0min 内消防水泵正常工作的时限要求。现在专家不认可,说行走距离太长了,怎么回复呢?

请写下您的回答回答

共 4 回答

蓝鹰 26-10-14

计算时间录个实际跑到泵房启泵视频,在弄个说明,让专家看看。

0 赞 0 踩 [回复]举报

步步高 26-10-14

不一定非要消控人员去应急启动消防水泵,班组人员也可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

我头发贼黑 26-10-14

换个专家

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-14

不需要跟专家争论,相关技术文献中步行距离“宜”,你这个确实略微超了。看看能不能与专家沟通:距离是推荐值、时间是强制指标,我们用实测时间链证明满足 5min,并辅以增强措施。增强措施包括消防控制室设‌消防泵远程手动直接控制(硬拉线直控)‌,并说明其与机械应急的分工——远程手动作用于二次回路,机械应急在一次回路兜底,两者互补;泵房控制柜处设‌显著的就地操作指引与标识‌;明确‌机械应急授权人员与操作时限‌(如单人××s内完成);建立值班人员培训与演练制度,留存记录。

0 赞 0 踩 [回复]举报