甲类车间疏散楼梯是否用抗爆墙

精细化工厂里有爆炸危险的多层甲类车间,疏散楼梯间位于爆炸危险区域内,疏散楼梯间按规范设置了防护门斗。楼梯间与爆炸危险区的隔墙应该用抗爆墙还是防火墙?

请写下您的回答回答

共 5 回答

阴雨天 26-10-13

都不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

仓鼠 26-10-13

3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。


没要求,门斗也只需防火隔墙,楼梯间该用什么就用什么就行,因为爆炸区域都设置有泄压的轻质窗、墙的泄压设施,门斗门口也错开设置,楼梯间非重点承压部位

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-10-13

有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施.

门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位.

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-10-13

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-13

‌规范要的是"防火隔墙":门斗隔墙 ≥2.00h、精细化工生产部位与其他区域隔墙 ≥3.00h,配甲级防火门错位 + 门斗正压送风;不是强制做"抗爆墙",也不等同于防火分区边界的"防火墙"。‌ 要不要升级为抗爆墙,由 GB/T 50779-2022 的爆炸安全性评估结论决定,不是防火规范的硬性门槛。

0 赞 0 踩 [回复]举报