柴油机消防水泵的储油箱是否一定要设置在储油间内

柴油机消防水泵的外置储油箱是否一定要设置在储油间内?谢谢,如需要请给个出处。

请写下您的回答回答

共 1 回答

yujun500 26-10-12

“5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外...”"5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: ...     4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。"建规规定,一般丙类燃料应储存在室外,发电机房特例可以储存一定燃料,应满足相应规定