甲类车间疏散楼梯是否用抗爆墙
发表评论:
精细化工标准8.4.3很明确,3h隔墙。
0
0
14:38
关于占地面积大于1500㎡的地上木器厂房要设自动灭火系统的理解
发表评论:
占地面积不同于防火分区建筑面积,这在建规和火通规中都是不同的名词,如果这个厂房是一个规划项目,就是一个整体,除非是2个规划。
1
0
14:35
消防控制室
发表评论:
计算时间录个实际跑到泵房启泵视频,在弄个说明,让专家看看。
0
0
14:30
独立建造的半地下室消防水泵房可以只设置检修楼梯吗。
发表评论:
规范不支持
0
0
2026-10-10
关于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条法规疑问
发表评论:
当然可以,这条好多解读,都是明确可以用机械三通连接消火栓,但如果是与横向配水管连接就不可以。
0
1
2026-10-10
走道排烟问题
发表评论:
当然需要,整个已经超过20m了吧。如果划分防烟分区后不超过20m,那所有长距离走道都可以通过这种方式规避排烟了,这显然是不行的。
0
0
2026-10-10
电气二级负荷
发表评论:
可以
0
0
2026-10-10
屋顶排烟风机出口与正压送风机口水平距离只有10米 ,这个问题如何改正
发表评论:
你这个风机没有设置在专用机房内
0
0