消防问答 > 自喷灭火系统 提问

关于喷淋系统侧支管连接机械三通的疑问

系统层DN150配水支管上直接开设机械三通,安装喷淋短管设置喷头,是否符合规范要求,依稀记得有逐级变径一说,记错了有可能。

请写下您的回答回答

共 4 回答

EHS-DL 26-09-16

规范不禁止在DN150管道上开机械三通接喷头,但DN150这个级别的管子正常应该是配水管而不是配水支管,直接接喷头既不经济也不符合常规做法。"逐级变径"不是强制条文,却是工程界的共识和最佳实践——除非是改造等特殊情况,否则应该按配水干管→配水管→配水支管→喷头的层级逐级变径下来。

0 赞 0 踩 [回复]举报

宋贤春 26-09-17

配水干管上不能开机械三通,支管可以开,但是管径DN150你确定是配水支管吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-09-19

好大的配水支管啊,可以开

0 赞 0 踩 [回复]举报

程程程 26-10-09

没有明文规定必须逐级变径,可以开,但你这个支管太大了点,没有这么大的支管。如果是配水管的话照样可以开,开出来的短立管就只支管。

0 赞 0 踩 [回复]举报