首先,51348说"配电箱应在竖井/配电小间",指的是双电源切换箱层面;而我们现场看到的"就地控制箱"是末端设备控制箱,两者是有所不同的。规范组民规〔2022〕9号复函 中提到过:消防水泵、防排烟风机、疏散照明配电箱和消防双电源切换箱。对于分布在地下室集水坑内的潜水泵,其为平时雨水、生活溢水或火灾时的消防水共用的设备,其属性为消防的辅助设施。有条件时可安装在机房、配电小间或竖井内,现场设启停控制按钮。当距机房、配电小间或竖井较远时可现场就地安装。因而受条件限制,前室内设控制箱配电箱是合理的。
GB 51348 第13.7.11条 明确列举了应设置在配电小间或电气竖井内的设备有: 防排烟风机配电箱、消防排水泵配电箱、防火卷帘配电箱、应急照明/EPS配电箱;这里说的是"配电箱"(即双电源切换箱),而不是"控制箱"。潜污泵的双电源切换箱确实应该进配电小间/竖井,但末端的潜污泵控制箱因为是消防辅助设施,规范组复函放了口子,可以就地安装。