一单元有实验消火栓以及压力表,二单元三单元属于顶楼连接在一起,只有一个屋面实验消火栓,共用一个压力表这样设计符合规范条文哪一款啊
提 交
共 6 回答
阴雨天 26-08-20
联网一个就够了
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 26-08-20
一个系统最不利点应该只有一个
磨砂猴 26-08-20
顶楼连接在一起是建筑连接在一起还是管网连接,如果仅仅是建筑连接在一起,每个单元是独立的环网,那么每个单元都应该设置,如果是管网连接在一起,形成一个大的环网那么设置一个是可以的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 26-08-21
可以啊 ,都是连起来,就是三个单元最不利点了
李勤 26-08-22
可以
EHS-DL 26-10-23
这个设计本身是符合规范的,依据是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.4.9条——但要成立,必须满足一个前提:这几个单元属于"同一栋建筑"、而且共用同一个室内消火栓给水系统。 规范里没有"每个单元都要设一个试验消火栓"的要求,它是以"建筑"(即一栋楼)为单位提出要求的,不是以"单元"为单位。所以三个单元屋面连通、共用一个屋顶试验消火栓加一块压力表,在规范上是站得住的。