规范要求信号阀的安装要求是每个楼层还是每个防火分区一个啊
提 交
共 3 回答
李勤 26-08-03
0 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 26-08-03
GB 50084-2017
第6.3.1条:“除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
EHS-DL 26-08-03
信号阀的设置要求是"每个防火分区"和"每个楼层"都要设,二者并列、取多不取少。
最新问题
关闭