可以与生活给水系统共用,需要保证进水管不应淹没出流。空气间隙≥150mm。
一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
7.但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;(此条:允许利用生活给水管网补水)
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;(增加措施:进水管高出溢流水位:100-150mm要求)
二、建筑给水排水设计标准 GB50015-2019
3.3.6 从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定:
1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;(强条)