同一防火分区划分两个防火单元,疏散门是否需要复合标志灯

同一防火分区有用隔墙替代挡烟垂壁的,也有功能划分的,隔墙上开设防火门,联动时门上方是否需设置复合出口标志灯,是否需设置可变疏散方案,如果按一个防火分区的话疏散方案又应该如何设置呢

请写下您的回答回答

共 4 回答

阴雨天 26-07-24

不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-07-27

我认为应设置复合出口标志灯;而可变疏散方案非强制设置,仅在多预案场景下允许启用;若将多个防火单元视为一个防火分区设计,疏散出口数量仍须满足不少于2个,且标志灯系统应连续覆盖全部疏散路径。因为“是否设置标志灯”不取决于是否为防火分区,而取决于是否构成疏散路径的一部分。‌ 防火单元之间的门,是人员从一个单元进入另一个单元、最终到达安全出口的必经通道,‌属于“疏散出口”‌,必须按规范设置复合出口标志灯。

1 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-07-27

可以不用

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-07-30

规范没有强制

0 赞 0 踩 [回复]举报