消防问答 > 防烟排烟 提问

正压送风机和排烟风机的联动信号是什么啊

求解各位大哥,排烟阀打开以后属于联动启风机还是连锁,或者说任意两种自动方式都行?

请写下您的回答回答

共 5 回答

佑与宇 26-04-28

排烟阀打开后启动风机,既可以是连锁,也可以是联动,且两者必须同时配置。这并非二选一的关系,而是互为备份的双保险机制

1 赞 1 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-28

排烟阀打开以后属于联动启风机的,正压送风机联动信号为任一‌常闭式加压送风口被手动或电动开启信号;排烟风机联动信号为对应的排烟阀动作信号。

2 赞 0 踩 [回复]举报

岙庙人生 26-04-28

排烟阀打开以后属于连锁启动风机。

1 赞 1 踩 [回复]举报

阳明心 26-04-28

参看本模块之前讨论过的类似问题,我的理解是联动。

明确要求连锁的只有:排烟防火阀关闭连锁停排烟风机和补风机。

3 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-30

2 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭