戊类仓库内长时间停放转运车(油箱200L柴油),火灾危险性有必要提升等级吗?
提 交
共 4 回答
李勤 26-04-21
为什么让仓库内停放汽车(该仓库是汽车库吗)
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-04-21
我觉得有必要。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第3.1.4条 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。是否提升到丙类仓进行管理更合适。
yujun500 26-04-21
你说的长时间时指车辆停放超过24小时吗?如果是的话,理论上不符合仓库火灾危险性戊类定性,也就是说戊类仓库不应设置停车位,如确实工艺生产上需要,建议停车区域与仓库做防火分隔,参照停车库要求设置消防
仓鼠 26-04-21
给该车专门分隔一间房间,有独立的出口与仓库内完全分隔就行了没必要提升,一般来说除了运输平台方便货物装卸外,车辆一般不会进入仓库(属于隐患安全管理方面内容了),如果长时间驻留那就算是存在不同火灾危险性的物品应提升了,应按危险性大的来算了。